作者: Mark Fontecchio,  出处:TechTarget, 责任编辑: 袁斌, 
2007-03-08 16:38
  APC公司数据中心冷却仿真小组的首席工程师Jim VanGilder最近在Dallas召开的ASHRAE(美国采暖、制冷与空调工程师学会)年会上就一种新的数据中心测量气流效率的方法capture index进行了发言……

  APC公司数据中心冷却仿真小组的首席工程师Jim VanGilder最近在Dallas召开的ASHRAE(美国采暖、制冷与空调工程师学会)年会上就一种新的测量气流效率的方法进行了发言。我们找到了VanGilder进行采访。

  SearchDatacenter:你能解释一下capture index吗?

  Jim VanGilder:它是一种对数据中心的每个机架从0%-100%进行标定的计量标准。100%表示所有进入或离开机架的气流都是经过了理想的路线。

  SearchDatacenter:什么是你所指的“理想路线”?

  VanGilder:他取决于应用,如果你采用的是普通的升高地板的设计,你就会希望气流从穿孔地砖出来后进入机架。你不会希望去机架的气流来自房间。对于离开机架来说,理想的路径是你具有本地的返回孔或是本地冷却器可以拦截离开机架的气流。

  SearchDatacenter:为什么有热通道和冷通道两个版本的capture index?

  VanGilder:Capture index可以用来评估任意一种冷却机架的传递形式——这是冷通道版本。或是它可以用来测量离开机架的热气流的清除或捕获,这是热通道的版本。

  如果设计中包括了象APC的InRow冷去产品的本地冷却器或其它的本地返回孔,通常会采用热通道capture index。这是因为如果你在本地捕获了热空气,你可以围绕一中和房屋无关的策略来设计你的数据中心,其目标是防止(设备)排放的热气流进入数据中心的室内环境。其有点是数据中心中的大部分空气可以保持在理想的室温状态。由于为所有的IT设备都要提供恒定的室温空气,不管来自何方,你不用担心向机架提供冷却气流。所有的IT设备,不管是在机架顶部或底部,都可以得到同一的经过温度调解的空气。

  但是在一个典型的升高地板的环境中,排放的热气流并不是在本地被捕获,而通常会回到CRAC单元。而CRAC单元通常被设置在屋子的另一端。因此你必须集中精力在冷空气的提供上。

  所以在你具有本地冷却方式的情况下,热通道capture index可以作为一种优选的方案。如果你没有,就采用冷通道capture index。

  SearchDatacenter:已经有很多数据中心的测量单位了。这一个有什么不同吗?为什么它很重要?

  VanGilder:有其它一些测量单位,它们都提供了有价值的功能。最主要的区别在于这个测量单位是唯一基于气流形式的。而其它的都是基于温度的。

  对于冷却性能来说,仅从温度出发并不全面。设想在一个通常的升高地板环境下的一组机架,这些机架围绕在一个单一的具有穿孔地砖的冷通道周围。现在再设想一下一种可怕的气流形式——一些机架仅从通道尽头或是从另一段的机架上的再循环气体中吸气,而不是从穿孔地砖中。如果旁边的室内温度足够低,而且有足够的空气流动,那么机架的入口温度可能还可以。但是很明显,这不是我们希望设计的数据中心形式,因为如果室内温度变化,那么机架的入口温度也会发生变化。

  当然,如果我们最开始计算了捕获指数,那么我们就可以知道机架入口温度可以接受但是capture index不理想。从而知道这样会在将来的冷却性能造成损害。

  SearchDatacenter:一个好的capture index是否可以降低冷却费用?

  VanGilder:这是一个很好的问题。但是我不能肯定所有情况下都会如此。这是与应用关联的。但是我想这是很可能的。因为这一指数可以衡量气流是否流动到了你希望它去的地方。

  SearchDatacenter:数据中心如何测量它们自己的capture index?

  VanGilder:Capture index通常是是作为CFD[computational fluid dynamics]分析的一部分在设计时计算出来的,或是采用其它的特定工具进行计算。Capture index可以帮你发现适宜的设备范围以及通过故障情景调查来发现潜在的气流问题。

  在一个工作的数据中心下测量capture index是很困难的。你可以采用烟雾测试来完成,但是这最多是一个数字上的预测。那些希望看到故障所在的人,如果他们进行CFD分析或采用APC的InfraStruXure Designer,将可以得到一些有价值的潜在问题的线索。这将加速解决问题的速度。

  SearchDatacenter:Capture index是如何产生的?

  VanGilder:我的团队负责为InfraStruXure Designer软件开发冷去计算方式。该软件被APC工程师及渠道伙伴采用,以为我们的客户提供数据中心设计解决方案。我们还有一个叫做APC Science Center的小组,负责多种课题的白皮书,因此一些APC Science Center的工作何我们团队的工作是相关联的。

查看本文的国际来源

相关链接:更多穿孔地砖意味着更好的数据中心冷却

               IBM:数据中心冷却方式升高地板法更优


  阅读关于 APC 数据中心 冷却 的全部文章